Hallo!
gibt es Z-Wave Geräte für Hutschienenmontage?
Hintergrund: Im Zählerschrank sind Eltako Relais verbaut die ersetzt werden sollen.
Momentan befindet sich eine fliegende Schaltung, mit dem FGS-221, im Zählerschrank.
Danke
Richard
Hallo!
gibt es Z-Wave Geräte für Hutschienenmontage?
Hintergrund: Im Zählerschrank sind Eltako Relais verbaut die ersetzt werden sollen.
Momentan befindet sich eine fliegende Schaltung, mit dem FGS-221, im Zählerschrank.
Danke
Richard
Hi
ich wüsste jetzt keinen Hersteller für Z-Wave Hutschienen Aktoren. :-/ Scheint eine Marktlücke zu sein.
Hallo Richard,
ich habe genau das selbe Problem wie Du.
Bei mir sind im Flur 5 Taster verbaut, die im Schaltschrank über ein Eltako S12-100 Relais geschalten werden.
Da ich auch dieses Relais (Eltako S12-100) durch einen Fibaro 1x3KW oder 2x1,5KW Switch ersetzen möchte, habe ich bisher auch keine Möglichkeit gefunden, als das dieses Relais frei im Schaltschrank hängt.
Dieser Thread hat mich aber auf eine Alternative gebracht. Damit ist eine Montage im Schaltschrank per Hutschienenmontage möglich.
ich werde mir demnächst die Teile besorgen und im Weihnachtsurlaub mal drüber machen.
Gruß
Schaut euch das mal an.
http://www.vesternet.com/knowledgebase/technical/kb-17
Da wurde das Relay in einer CMEB Modul box untergebracht.
Nicht schlecht
Hi AlexM
genau diesen Vorschlag wollte ich auch verlinken, hat aber nicht funktioniert.
Hab mir jetzt beim Conrad ein CMEB und 4 CMEB-E Module bestellt.
Da kann dann demnächst eine saubere Lösung installiert werden.
Geniale Idee!
Hab jetzt die CMEB Modul Box bekommen und gleich angefangen den FGD211 (Fibaro Dimmer) einzubauen.
Anbei die Bilder
Hallo,
so, jetzt habe ich mich auch mal drüber gemacht. (…siehe Bilder)
Leider habe ich aber ein Problem.
Mein Fibaro FIB_FGS-211 Relais Unterputzeinsatz 3kW lässt sich nur über das HC2 oder die App steuern, Taster zeigen keine Wirkung…?
Den vorhandenen Eltako S12-100 habe ich ausgebaut und die Anschlüsse 1:1 im Leergehäuse übernommen.
Anschluß im Schaltschrank Eltako S12-100:
1 = Leitung
A1 = Nulleiter
A2 = Leitung geschaltet vom Taster
2 = Verbraucher/Licht
Wieso funktionieren die Taster nicht ?
Hallo IceIp,
FGS 211 wie im Schaltplan anschließen, gegebenen falls Parameter Nr. 14 überprüfen
(siehe auch FGS-211.pdf).
Gruß
Richard
Hallo Richard,
Danke für die Hilfe.
Habs genau so wie im Schaltplan angeschlossen.
Parameter 14 hab ich auch auf Taster geändert, keine Wirkung.
Taster funktionieren nicht, nur über HC2.
Bei mir ist in den Tastern im Flur noch eine Glimmlampe installiert.
Beim Taster im Gang kommt L und geht zum nächsten Taster, genauso mit blau N.
Kannn es sein, daß der Eltako über den Nulleiter geschalten wird?
Sieht so aus, als kann ich den Eltako nicht mit meinem FGS-211 ersetzen.
Hallo IceIp,
überprüfe mit einem Messgerät am Switch FGS 211, ob an der Ersten und Letzen Klemme
beim Betätigen vom Taster 230 V~ anliegen. Entweder muss eine zweite Person den Taster gedrückt halten,
oder den Taster festklemmen. In der Grundstellung vom Taster darf keine Spannung anliegen.
Selbstverständlich kann der Eltako gegen einen FGS-211 getauscht werden.
Gruß
Richard
Hallo Richard,
ich hab jetzt mal nachgemessen.
In der der Grundstellung liegt auf L, IN und S1 Spannung an.
Bei eingeschaltenem Licht liegt auf L, IN, O und S1 Spannung an.
Beim betätigen der Taster liegt Spannung wie in Grundstellung an.
Auf N liegt in keinem Zustand Spannung an.
Wenn der FGS-211 angeschlossen ist leuchten auch die Glimmlampen nicht mehr.
Ratlosigkeit!!!
Gruß
IceIp
Hallo,
es wurden keine Spannungen angegeben, somit ist eine Fehler Lokalisierung nicht möglich.
Ich gehe jetzt davon aus, dass kein Messgerät zu Verfügung steht.
Folgende Prüfung ist ebenfalls möglich:
Gruß
Richard
Hi,
Habe jetzt die Brücke zwischen L und S1 gelegt, Sicherung rein, Licht geht nicht an.
Spannung kann ich nicht prüfen, habe kein Messgerät, nur Phasenprüfer.
Mir wird das jetzt langsam zu heiß, oder sollte ich vielleicht doch mal jemanden drüber schauen lassen.
Gruß
Guten Abend,
ich habe das bei mir mit der Brücke getestet, habe jedoch Vergessen zu Schreiben, das der Parameter 14 auf Schalter stehen muss
sonst Funktioniert das mit der Brücke nicht. Es ist auch zu bedenken, dass der Taster höchstens 1 Sec. Kontakt haben darf
wenn der Parameter 14 auf Taster konfiguriert ist, sonst schaltet das Licht nicht ein.
Ohne Messgerät ist es jedoch sinnvoll, eine Überprüfung vornehmen zu lassen, um eine schnelle Fehler Lokalisierung zu erreichen.
Gruß
Richard
Hallo Richard,
ich hab jetzt doch einen Teilerfolg.
Neben dem Eltako für den Flur sind noch vier weitere für die Wohnzimmerbeleuchtung verbaut.
Darauf hin habe ich es mal mit einem Relais der Wohnzimmerbeleuchtung probiert, und siehe da, es funktioniert wie es sein soll.
Hab nur noch den Parameter 14 auf Taster gestellt. Null Probleme.
Wahrscheinlich fehlt mir im Flur noch eine Ader, da der Tastdraht zugleich der Nullleiter ist (wegen Glimmlämpchen…?)
L+ ist am Eltako auf 1
Verbraucher ist am Eltako auf 2
Nullleiter ist am Eltako auf A1
Nullleiter vom Taster geht auf A2
Taster wird zusätzlich von 1 mit L+ versorgt
Gruß
IceIp
Ich werde bei meinem Haus die Licht- und Rollosteuerung über Busch und Jäger free@home machen, möchte jedoch die Möglichkeit, dennoch über Fibaro den einen oder anderen Steuerbefehl zu geben.
Meine Idee hierzu wäre ebenfalls mit dem “Hutschienenbastelsystem” eine Ansteuerung mittels FGS-211 an einen Binäreingang des free@home Systems.
Liege ich richtig, dass ich hierfür eigentlich auch gar keinen Schalter brauche, sondern lediglich wie im angehängten Bild das Ganze zu Verdrahten wäre?
Bitte um kurze Unterstützung.
Gerade zufällig gefunden:
http://x10modules.com/shop/default.php?cPath=74_98
Fibaro Module für Hutschiene
Gruß KF
ist ja interessant. Ich hab gleich mal bei x10modules nachgefragt, da gibt’s bald eine Version mit FGD-212 (Dimmer 2)
Hallo!
Habe mal ein paar von den Dingern gekauft. Ist ordentlich gemacht, bin begeistert
Gruß KF
(Bild im Anhang!)