  • #101703

    prof_haase
    Teilnehmer

    Hallo,
    ich habe den Melder hier:
    https://www.amazon.de/Neo-Coolcam-Z-Wave-Plus-Bewegungsmelder/dp/B073SVHZNJ

    Wie kann man damit einen Fibaro Switch steuern
    1) Bewegung = Licht an
    2) keine Bewegung = Licht aus mit einer Verzögerung von z.B. 300 S

    Das Script unten funktioniert nicht. Bewegunsmelder löst aus, licht geht nicht an.
    Was kann das sein?
    Danke
    Gruß
    Haase

    –[[
    %% properties
    30 value
    %% globals
    –]]
    — VARIABLEN (Bewegungsmelder muss oben unter %% properties aufgeführt sein)
    local scene = 1 — ID dieser Szene
    local motion = 325 — ID des Bewegungssensors
    local switch = 382 — ID des Relay Switches
    — Lösche doppelte Szene(n)
    if (fibaro:countScenes()>1) then
    fibaro:abort();
    end
    — SCHALTE LICHT EIN & AUS
    if (tonumber(fibaro:getValue(motion, „value“)) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) < 1 then
    fibaro:call(switch, „turnOn“);
    fibaro:debug(„Schalte Licht ein“);
    end
    — Verzögerung in Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung, bevor das Licht ausgeschaltet wird
    if (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) > 0 then
    local starttimer = 900;
    local timer = (starttimer);
    fibaro:debug(„Starte Timer“);

    repeat
    fibaro:sleep(1000);
    — Schalte Licht aus, wenn Schalter manuell betätigt wird und warte 10 Sekunden, um ein
    — versehentliches (erneutes) Aktivieren der Szene zu verhindern
    if (tonumber(fibaro:getValue(switch, „value“))) < 1 then
    timer=1;
    fibaro:call(switch, „turnOff“);
    fibaro:sleep(10000);
    break
    end
    timer=timer-1;
    — Timer zurücksetzen, wenn neue Bewegung erkannt wird innherhalb der Verzögerungszeit
    if (tonumber(fibaro:getValue(motion, „value“))) > 0 then
    timer=starttimer;
    fibaro:debug(„Resete Time, Bewegung erkannt bzw. Motionsensor sendet noch nicht (vgl. Parameter 6)“);
    end
    until (timer<1)
    — Schalte Licht aus, wenn Timer vollständig abgelaufen ist
    fibaro:call(switch, „turnOff“);
    fibaro:debug(„Timer abgelaufen/Schalte Licht aus“);
    fibaro:killScenes(scene);
    end

    #101709

    mdietinger
    Teilnehmer

    Hast du den Hinweis bei den Variablen gelesen?
    Nehme an Bewegungsmelder hat nicht die ID 30.

    #101712

    prof_haase
    Teilnehmer

    Hallo,

    325, wie angegeben“local motion = 325 — ID des Bewegungssensors“… Guck mal im Bild. Was meinst Du mit 30?

    Im Ereignisprotokoll kann ich erkennen, dass der Melder ausgelöst hat. Funktioniert also.

    Danke
    Gruß
    Haase

    Dateianhänge:
    You must be logged in to view attached files.
    #101720

    mdietinger
    Teilnehmer

    Siehe da:
    (Bewegungsmelder muss oben unter %% properties aufgeführt sein)

    muss durch:

    ersetzt werden!

    #101787

    kroeatschge
    Teilnehmer

    hallo prof_haase,
    ich hab das bei mir ohne Szene gelöst.
    Dazu verwende ich eine Assoziation von Bewegungsmelder mit Fibaro Switch zum einschalten.
    Das hat den Charm dass es auch ohne HC2 geht und weniger verzögerung hat.

    1. Beim Bewegungsmelder in der Group 1 den Fibaro Switch als single assoziation ankreuzen.
    2. Bewegungsmelder aufwecken.
    3. beim Fibaro Switch Parameter 12 hinterlegen nach welcher Zeit der Switch wieder ausgehen soll (in Sekunden).
    ich würde gerade noch Parameter 9 auf Wert 0 setzen, damit das Licht aus ist nach einen Stromausfall

    Allerdings habe ich ein Fibaro Bewegungsmelder. Ich gehe aber davon aus, dass der coolcam auch assoziazionen unterstützt.

    Grüsse – kro

    #101949

    prof_haase
    Teilnehmer

    Hallo,
    @mdietinger: Danke, dass klatt nun.. Komisch nur, bei mir ist das alle „grau“ als nur remark Text, oder? Siehe Bild anbei

    @kroeatschge: Danke, habe ich mal probiert, klappt nicht. Settings siehe Bild anbei.

    Das mit den Assoziation noch nicht verstanden. Was bedeuten Group 1,2,3 usw… Ich weiß nur, hier kann ein „Modul“ ein anderes direkt seteuern… Mehr nicht. Daher weiß ich auch nicht, warum das nicht klappt.
    Also, was ich gemacht habe.
    1) Assoziation gesetzt wie im Bild, Melder aufgeweckt
    2) Die Szene läuft parallel
    3) Über die Assoziation den Dimmer „Licht Schreibtisch“ angesteuert, über die Szene den Dimmer „Licht Fenster“.
    So, kommt einer in de Raum, geht Licht Fenster (Szene) an, Licht Schreibitsch (Assoziation) nicht. Warum nicht?

    Dateianhänge:
    You must be logged in to view attached files.
    #102084

    kroeatschge
    Teilnehmer

    Hallo,
    So wie ich das sehe hast du diesen Motion Sensor.
    https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/401/Manual-for-Motion-sensor-PIR-Zwave-Neo.pdf

    Auf Seite 8 steht dass er 2 Assoziationsgruppen unterstützt.
    Gruppe 2 kommuniziert mit der Zentrale, sollte also auf 1 stehen.
    Gruppe 1 kommuniziert direkt mit einem anderen Zwave Gerät. Ich nehme an dass 88 dein Licht Schreibtisch ist. Somit sollte hier nur die 88 markiert sein. Die 1 = Zentrale kannst du abwählen.

    Auf Seite 11 wird der Parameter 2 erwähnt, damit kannst du direkt die anschalte Dauer einstellen ohne das an der Lampe einstellen zu müssen.

    In Parameter 3 wird bestimmt welcher Wert an das assoziierte Gerät geschickt wird. Versuch da mal 255.

    Damit sollte alles klappen.
    Gruß Kro

    #102189

    prof_haase
    Teilnehmer

    Hallo,

    danke, klappt
    Frohes Neues

    Gruß

    Haase