YESLY Smart Home

Startseite Foren Fibaro Forum (Z-Wave) Fibaro LUA Scripts für HC2 Szenen Programm für NodOn Wall Switch

Dieses Thema enthält 37 Antworten und 7 Teilnehmer. Es wurde zuletzt aktualisiert von pblacky pblacky vor 2 Jahre, 2 Monate.

Ansicht von 8 Beiträgen - 31 bis 38 (von insgesamt 38)
  • Autor
    Beiträge
  • #54145

    Volker1
    Teilnehmer

    hi pblacky,

    sorry irgendwo hab ich einen Denkfehler oder es geht wirklich nicht.
    Folgende Schritte führe ich durch:
    1. Inkludieren nach deine Beschreibung, geht ohne Probleme
    2. Kommunikation unter Module ersichtlich, beim Tastendruck wird dies dort angezeigt
    3. LUA Skript erstellen, Änderung der ID (oder muss hier noch mehr geändert werden) –> lass ich diese laufen kommt der besagte Fehler code: ine 9: attempt to index field ‚event‘ (a nil value)
    4. erstellen einer Blockszene z.B. mit dem Key1 und irgendeiner Verknüpfung, Abspeichern geht nicht sobald irgendetwas in diese Scene mit dem NodOn zutun hat. Warum auch immer, hatte ich noch nie solch ein Problem.

    Danke für die Rückmeldung und die Geduld.
    Gruß Volker

    #54160

    boomx
    Teilnehmer

    Hi,

    Parameter 3 muss auf 0 gestellt sein und poste mal deine Szene.

    Gruß

    #54184

    Volker1
    Teilnehmer

    Hi boomx,

    das Skript ist das von hier:

    und die Szene (Blocksene) ist ein Test, das Problem ist das Abspeichern, es lässt sich einfach nicht speichern.

    Parameter 3 brachte leider auch keinen Erfolg.

    Gruß Volker

    #54191

    boomx
    Teilnehmer

    Hi,

    hast du Kommentar aus dem Header entfernt? Der darf da nicht drin stehen.

    Zu den Blockszenen habe ich ja bereits etwas geschrieben.

    Gruß

    #54198

    Volker1
    Teilnehmer

    Hi boomx,

    Danke, das war genau das Problme. Dachte es wäre auskommentiert, komplett ubersehen.
    Ja verstanden, muss nun alles was mit dem NodON zutun hat auf LUA umstellen.

    Besten Dank
    Gruß Volker

    #56099

    kuestnero
    Teilnehmer

    Hallo boomx,
    in deinem (geposted am 4. Oktober) oder auch anderen Skripten steht immer: „– replace with scene/device/VD“.
    Ich habe eine Szene mit ID=43.
    Diese Szene möchte ich gerne durch 1xdrücken von Buttom 1 auslösen.
    Durch was muss ich jetzt „– replace with scene/device/VD“ eretzen, damit die Szene 43 über Buttom 1 ausgelöst wird.
    Danke für deine Antwort
    kuestnero

    #56116

    boomx
    Teilnehmer

    fibaro:startScene(43)

    Gruß

    #75982
    pblacky
    pblacky
    Teilnehmer

    Hi Leute,
    Ich habe hier mal ein „Leerformular“ für NodOn Fernbedienungen dazugefügt, welches bei mir nun seit einigen Monaten problemlos läuft!
    Ihr müsst nur die ID des CentralSceneEvent auf eure Fernbedienung ändern und die nötigen Szenen, oder Befehle bei den entsprechenden Tasten einsetzen.
    Es funktioniert dieses Skript mit folgenden NodOns:
    NodeOn Soft Remote
    NodeOn Octan
    NodeOn Wandschalter

    • Diese Antwort wurde geändert vor 2 Jahre, 2 Monate von pblacky pblacky.
    • Diese Antwort wurde geändert vor 2 Jahre, 2 Monate von pblacky pblacky.
Ansicht von 8 Beiträgen - 31 bis 38 (von insgesamt 38)

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.