Dieses Thema enthält 125 Antworten und 12 Teilnehmer. Es wurde zuletzt aktualisiert von  dannyw vor 1 Woche.

Ansicht von 6 Beiträgen - 121 bis 126 (von insgesamt 126)
  • Autor
    Beiträge
  • #83134
    pblacky
    pblacky
    Teilnehmer

    [DEBUG] 18:34:54: {id:36,name:Obergeschoß}
    [DEBUG] 18:34:54: {id:37,name:Erdgeschoß}
    [DEBUG] 18:34:54: {id:325,name:Außenbereich}

    #84727
    pblacky
    pblacky
    Teilnehmer

    Hallo @jeep,
    Ich bin immer wieder erfreut, wenn am Sonntag dein Batteriecheck Skript läuft und micht über die Akkustände informiert!
    Nun ist mir aufgefallen, dass es beim Batteriestand in Klammer die Räume mitschickt, was mir super gefällt.

    Beim Teil der lange nicht ausgelösten Komponenten wird allerdings KEIN Raum mitgeschickt.
    Hat das einen Grund?
    Oder könnte man das noch einbauen ?
    Hier ein Beispiel
    ————-
    22) REM.379 SceneMaster (Arbeitszimmer) —88 % OK
    23) REM.381 Wallmote (Arbeitszimmer) ——100 % OK
    24) TK.414.Scharf/Unsch. (Wohnzimmer) —–100 % OK
    Checked at: Sun Dec 10 19:15:33 2017
    24 battery devices were checked.
    ————————————————————
    50 non battery devices checked.
    ————————————————————
    RM.315 (Rauch) not breached since: 3023 hours
    ——————-

    #84736

    jeep
    Teilnehmer

    Hi @pblacky,

    klar kann man das einbauen, keine Ahnung warum ich dass nicht gleich gemacht habe, aber das macht bestimmt Sinn.
    Hier ist die neue Version.

    Changelog für Version 0.9.3
    — Raum im LastBreached Abschnitt hinzugefügt
    — Kleinere Kosmetikänderungen


    Grüße, Jeep

     

    #84772
    pblacky
    pblacky
    Teilnehmer

    Na du bist ja schnell, DANKE fürs Umsetzen dieser Idee!
    Läuft schon, nun weiß ich endlich wo RM.315 verbaut ist ;-)

    #86710

    dannyw
    Teilnehmer

    Erstmal auch von mir Danke für das tolle Script.

    Aber ich habe ein kleines Problem.

    Ich musste vor 4 Tagen mein Fibaro Fenster Sensor ersetzen weil die sich weder Inkludieren noch Exkludieren ließ und immer mit einem Kreuz im HC2 markiert wurde.

    Das ist jetzt schon der dritte seit innerhalb von 2 Jahren.

    Ersetzt habe ich diesen nun mit einen Fenstersensor 2 von Fibaro dieser Sensor wird mir im Script aber nicht angezeigt. Kann es sein das man das script irgendwie rebooten muss. Damit es die neuen Sensoren irgendwie einsammelt. Oder wird der Sensor 2 garnicht erst erfasst?

    • Diese Antwort wurde geändert vor 1 Woche von  dannyw.
    #86715

    dannyw
    Teilnehmer

    Als ich so den Text geschrieben habe bin ich selbst drauf gekommen ^^.

    Lösung Script neu starten.

Ansicht von 6 Beiträgen - 121 bis 126 (von insgesamt 126)