  • als Antwort auf: Philio Technologie psp05-c #83424

    Peter
    Teilnehmer

    Habe noch mal neu angelernt. Standard Parameter gelassen. Nur Parameter 3 „Empfindlichkeit“ auf 99 gestellt. Testmodus ist aus. Im HC2 wird keine Bewegung angezeigt.

    Steinel?

    als Antwort auf: Philio Technologie psp05-c #83418

    Peter
    Teilnehmer

    Hallo,
    ich habe jetzt einen hier. Konnte ihn auch inkludiere. Bekomme ihn aber nicht dazu das das HC2 mit 4.143 Beta eine Bewegung meldet. Div. Parameter getestet.

    Kann einer helfen?

    Gruß Peter

    als Antwort auf: Neukonfigation im Gange #82109

    Peter
    Teilnehmer

    Über Fernzugriff.

    als Antwort auf: Neukonfigation im Gange #79664

    Peter
    Teilnehmer

    Fibaro Support hat das Problem lösen können.

    als Antwort auf: Neukonfigation im Gange #79201

    Peter
    Teilnehmer

    Ja habe ich gelöscht. Habe ich doch geschrieben.
    Worüber kann man es denn sonst noch löschen?

    als Antwort auf: Neukonfigation im Gange #79144

    Peter
    Teilnehmer

    Was ist WI?

    Grüße

    als Antwort auf: Temperatursensor für Kamin #64371

    Peter
    Teilnehmer

    Hi, ich habe einen Sensor am Abgasrohr meiner Öhlheizung montiert. Komme auf max. 70°C. Funktioniert.
    Gruß Peter

    als Antwort auf: Popp Türöffner #57755

    Peter
    Teilnehmer

    So, habe den Türöffner jetzt mal an einer VeraPlus angelernt. Das gleiche Problem, nach längerer Zeit reagiert der Türöffner nicht beim ersten mal, LED blinkt aber Relais schaltet nicht.
    Türöffner def.?

    als Antwort auf: Popp Türöffner #57661

    Peter
    Teilnehmer

    In der Weboberfläche ist es online, kein x. Jetzt noch mal getestet, auf das öffnen Schloss geklickt, LED blinkt aber das Relais schaltet nicht. Status bleibt auch bei rot. Nach mehreren Versuchen schaltet es dann. So macht es keinen Sinn. Relais defekt oder liegt es an der Software?

    als Antwort auf: Fibaro HC2 + Roller Shutter + ZME_WALLC-S #57292

    Peter
    Teilnehmer

    Hallo, ich habe das mit einer LUA Scene so gelöst.
    Schalter 1 ; Licht
    Schalter 3 ; Licht
    Schalter 2; 1. schalten -schliessen, 2.schalten – stop, halten – öffnen
    Schalter 4; 1. schalten -schliessen, 2.schalten – stop, halten – öffnen

    musst nur die ID ändern.
    Oder halt nur Stop/Start für jeden Taster

    –[[
    %% properties
    104 sceneActivation
    %% globals
    –]]
    local id = 104 –Taster ID
    local name = fibaro:getName(id)

    –Const
    local But1Single = 11
    local But1Double = 31
    local But1Hold = 13
    local But1Release = 15

    local But2Single = 21
    local But2Double = 41
    local But2Hold = 23
    local But2Release = 25

    local But3Single = 12
    local But3Double = 32
    local But3Hold = 14
    local But3Release = 16

    local But4Single = 22
    local But4Double = 42
    local But4Hold = 24
    local But4Release = 26

    MySceneId = tonumber(fibaro:getValue(id, „sceneActivation“))

    –Schalter 1 Abendstimmung

    if(MySceneId == But1Single) then
    fibaro:debug(„But1Single“)
    fibaro:startScene(7)

    elseif(MySceneId == But1Double) then
    fibaro:debug(„But1Double“)
    fibaro:startScene(9)

    elseif(MySceneId == But1Hold) then
    fibaro:debug(„But1Hold“)
    fibaro:call(66, „setValue“, 50)

    elseif(MySceneId == But1Release) then
    fibaro:debug(„But1Release“)

    –Schalter 3 Decke Licht

    elseif(MySceneId == But3Single) then
    fibaro:debug(„But3Single“)
    fibaro:call(66, „setValue“, 100)

    elseif(MySceneId == But3Double) then
    fibaro:debug(„But3Double“)
    fibaro:call(66, „setValue“, 0)

    elseif(MySceneId == But3Hold) then
    fibaro:debug(„But3Hold“)
    fibaro:call(66, „setValue“, 35)

    elseif(MySceneId == But3Release) then
    fibaro:debug(„But3Release“)
    fibaro:call(66, „setValue“, 35)

    –Schalter 2 Rollo Ost

    elseif(MySceneId == But2Single) then
    fibaro:debug(„But2Single“)
    fibaro:call(125, „close“) –ID Rollo Ost

    elseif(MySceneId == But2Double) then
    fibaro:debug(„But2Double“)
    fibaro:call(125, „stop“)

    elseif(MySceneId == But2Hold) then
    fibaro:debug(„But2Hold“)
    fibaro:call(125, „open“)

    elseif(MySceneId == But2Release) then
    fibaro:debug(„But2Release“)
    fibaro:call(125, „open“)

    –Scalter 4 Rollo Süd

    elseif(MySceneId == But4Single) then
    fibaro:debug(„But4Single“)
    fibaro:call(127, „close“) — ID Rollo sued

    elseif(MySceneId == But4Double) then
    fibaro:debug(„But4Double“)
    fibaro:call(127, „stop“)

    elseif(MySceneId == But4Hold) then
    fibaro:debug(„But4Hold“)
    fibaro:call(127, „open“)

    elseif(MySceneId == But4Release) then
    fibaro:debug(„But4Release“)
    fibaro:call(127, „open“)

    else
    fibaro:debug(„Unknown sceneID: „)
    fibaro:debug(name)
    fibaro:debug(fibaro:getValue(id, „sceneActivation“))
    end

    Gruß Peter

    als Antwort auf: Lichtsteuerung Fibaro FGMS-001 mit Vera Edge #48863

    Peter
    Teilnehmer

    Tja, man kann leider nicht alles haben.
    Habe schon div. Haussteuerungen gehabt und getestet. Wenn man aus allen eine vernünftige machen würde wär das toll. Haben leider alle ihre vor und nachteile.
    Hat mich schon viele nerven gekostet.

    als Antwort auf: Lichtsteuerung Fibaro FGMS-001 mit Vera Edge #48723

    Peter
    Teilnehmer

    Hi,
    sollte so funktionieren.
    Ich schalte z.B. meine Heizkörper bei Fenster auf ab und bei zu wieder ein.
    Man hat natürlich eine recht hohe Latenz weil die Thermostate nicht sekündlich den Status abfragen.
    Ich habe bei den Danfoss den „Wakeup interval“ auf 300 Sekunden genommen und ist ok.

    als Antwort auf: Lichtsteuerung Fibaro FGMS-001 mit Vera Edge #48678

    Peter
    Teilnehmer

    Hallo,
    Vera Scenen sind grundsätzlich nur als „oder“ Bedingungen nutzbar.
    Finde ich auch nicht ok.
    Aber es gibt eine App in der man alles alles schalten kann wie man will.
    Schau mal nach der App „PLEG“

    Gruß Peter

Ansicht von 13 Beiträgen - 46 bis 58 (von insgesamt 58)